5月10日早上7:00,鄂尔多斯电业局修试管理处变电检修一班人员早已整装待发,即将前往千伏马莲变电站更换电流互感器,在累计4次试换工作后,此次任务将圆满完成10千伏配电柜内9组电流互感器的更换工作。
年秋查检修期间,检修一班人员对变电设备进行缺陷排查时发现千伏马莲变10千伏配电柜内电流互感器存在“家族性”缺陷,亟待消除。该处决定购置新电流互感器,对柜内存在缺陷的电流互感器全部进行更换。
5月10日这天,检修一班人员第5次到千伏马莲变电站正式更换10千伏配电柜内9组电流互感器。10千伏配电柜截面大小约80厘米×80厘米,有序分布着电缆、地刀、母排等设备,电流互感器通过螺栓紧固于母排上。除去柜内电力设备,仅剩一只胳膊的空间供检修人员作业,加上设备间的相互层叠严重阻碍着检修人员的视线,更换过程中拧螺丝成为了一项技术活,检修人员“凭经验、靠感觉”蜷缩着身姿扭曲着胳膊在狭隘的配电柜内更换一个个螺丝。一只电流互感器重约40公斤,检修一班人员充分利用该班经济创新成果“隔离开关机构箱更换平台”的升降装置,将拆下的旧互感器降送于地面,并将新互感器按倒置方式升至安装高度,有效地克服了互感器笨重的困难。
工作结束后,工作班成员赵鑫说道:“这次更换很迅速也很顺利。前期3次试换工作将所有可能的方案都在实际操作中进行了尝试,这一次是最终确定可行的方案。同时我们在现场作业严格执行标准化作业指导书要求,规范自身行为,严把安全和检修质量关,按步骤完成旧电流互感器拆卸及新电流互感器安装等工作。”工作负责人冯波说道:“千伏马莲变电站地处东胜区南郊,近85%的负荷供给周边煤矿企业,还有一部分供给农业用电,如果设备故障发生停电将对煤矿企业产生非常大的经济损失。我们选择在这个时间节点完成更换电流互感器的工作,也考虑到马上到来的农业灌溉高峰期,在此之前消除隐患,确保工矿企业和农民用电不受影响。”
作者:刘芳
编辑:*
审核:孙立峰
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇